技术论坛

 回复:p554=3100

返回主题列表
作者 主题
hrc
游士

经验值:279
发帖数:29
精华帖:0
楼主    2007-07-26 22:14:31
主题:p554=3100
p554=3100 表示变频器启动/停止
3101、3102、3103、3104、分别表示什么?
请教各位大侠。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-07-28 19:54:01
精华帖  主题:回复:p554=3100
状兄,可不能误导啊。
P561、P571、P572等几个参数都是定义控制字的,具体联接什么由设计者本人决定,你可以联接任何合法的B联接量(此处的法是指失量大全指定的规范)。
所以,hrc定义p561=b3102 p571=b3103 p572=b3104是无可厚非的。
但是定义完以后,B3102、B3103、B3104的含义也就明确了,就是对应着P561、P571、P572的含义,不能代表其它含义。举例来说,当P561=3102后,B3102只能代表变频器使能,不能代表其它。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2007-07-28 23:56:21
精华帖  主题:回复:p554=3100
呵呵,老兵大侠,不好意思地说.我比较喜欢一个字的固定位对应着另外一个字的固定位,这样我自己不容易搞错,还是怕自己糊涂记错了.所以....嘿嘿,再次脸红一下
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-07-30 10:27:57
精华帖  主题:回复:p554=3100
TO石头学生大侠:
对于MM4系列变频器,控制字、速度给定、状态字、速度实际值这几个PZD是有严格的顺序要求的,不能混乱。
对于6SE70/6RA70,如果理解较好的话,这几个变量倒是不一定非要按大全中给定的顺序来做。但无论怎么样,第一个PZD的BIT10一定要置“1”,否则,传动装置会认为没接受到有效的数据。
B3100就是K3001的BIT0,物理位置是同一位。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示