| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hrc 游士 经验值:279 发帖数:29 精华帖:0 |
楼主
主题:p554=3100
p554=3100 表示变频器启动/停止
3101、3102、3103、3104、分别表示什么? 请教各位大侠。 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:p554=3100
状兄,可不能误导啊。
P561、P571、P572等几个参数都是定义控制字的,具体联接什么由设计者本人决定,你可以联接任何合法的B联接量(此处的法是指失量大全指定的规范)。 所以,hrc定义p561=b3102 p571=b3103 p572=b3104是无可厚非的。 但是定义完以后,B3102、B3103、B3104的含义也就明确了,就是对应着P561、P571、P572的含义,不能代表其它含义。举例来说,当P561=3102后,B3102只能代表变频器使能,不能代表其它。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:p554=3100
呵呵,老兵大侠,不好意思地说.我比较喜欢一个字的固定位对应着另外一个字的固定位,这样我自己不容易搞错,还是怕自己糊涂记错了.所以....嘿嘿,再次脸红一下
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:p554=3100
TO石头学生大侠:
对于MM4系列变频器,控制字、速度给定、状态字、速度实际值这几个PZD是有严格的顺序要求的,不能混乱。 对于6SE70/6RA70,如果理解较好的话,这几个变量倒是不一定非要按大全中给定的顺序来做。但无论怎么样,第一个PZD的BIT10一定要置“1”,否则,传动装置会认为没接受到有效的数据。 B3100就是K3001的BIT0,物理位置是同一位。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|