| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
bottleping 侠客 经验值:646 发帖数:392 精华帖:0 |
楼主
主题:一些奇怪的问题~~
1、能不能用WINCC直接控制ET200S?不用任何PLC,系统的功能很简单,算法在WINCC中实现。现在的问题是WINCC能直接控制ET200S吗?(我在一个系统看到这样的结构,不知道能不能实现)
2、SFC15,SFC16在读写智能从站时用,超过4个BYTE的话就需要SFC15,SFC16?如果我一个一个字节读的话(读很多个)是不是就没有这个限制了。 |
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:一些奇怪的问题~~
请注意:S7-200与ET200S是两个不同的东东。
ET-200S与WINCC连,方法: 1、带CPU的IM151+CP5611,原理过程与S7-300类似; 2、如SHINE所说,cp5611/5613+SIMATIC NET,原理过程与连EM277类似。通过COM_PROFIBUS将CP5611/5613定义成一类主站,并组态相应从站,从而实现对从站数据的读写。如果有逻辑的话,需借助脚本语言。
知其道,用其妙!
|