技术论坛

 回复:一些奇怪的问题~~

返回主题列表
作者 主题
bottleping
侠客

经验值:646
发帖数:392
精华帖:0
楼主    2003-09-28 22:14:08
主题:一些奇怪的问题~~
1、能不能用WINCC直接控制ET200S?不用任何PLC,系统的功能很简单,算法在WINCC中实现。现在的问题是WINCC能直接控制ET200S吗?(我在一个系统看到这样的结构,不知道能不能实现)
2、SFC15,SFC16在读写智能从站时用,超过4个BYTE的话就需要SFC15,SFC16?如果我一个一个字节读的话(读很多个)是不是就没有这个限制了。
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2003-09-30 11:01:28
精华帖  主题:回复:一些奇怪的问题~~
请注意:S7-200与ET200S是两个不同的东东。

ET-200S与WINCC连,方法:
1、带CPU的IM151+CP5611,原理过程与S7-300类似;
2、如SHINE所说,cp5611/5613+SIMATIC NET,原理过程与连EM277类似。通过COM_PROFIBUS将CP5611/5613定义成一类主站,并组态相应从站,从而实现对从站数据的读写。如果有逻辑的话,需借助脚本语言。
知其道,用其妙!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。