| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
快乐的自由 奇侠 经验值:5267 发帖数:740 精华帖:1 |
楼主
主题:TD400C我有话,说错的地方请大家别骂我哦!我对这个还是在学习阶段的!
1:不能在屏幕中做比如指示灯方面得位指示.想要这样的功能可以用ASCII码来做,但是操作有点麻烦。
2:在屏幕中输入中文后,不能进行文字的复制、剪切、对与从上一行移动到下一行,敲回车键是没用,你必须重新输入,不爽! 3:在做完文本工程后,如果在完成之前提示有错误时,如果你点击否,那么你就有可能惨了. 因为文本工程在出错后将不能修改刚才所做的文本界面.你又得重新做你的文本工程.悲哀吧! 4:不能进行画面自动切换,比如我在正常工作中出现报警,应该马上显示报警页面,但是没有这个功能。后来据说可以用另外的方法做,可以达到这个目的,但是我没有这样做。 使用注意事项: 在操作面板上只能有一组按钮有效。如果同时按下两组按钮完全有可能不动作。 在插入PLC数据里面如果选择了《信息使能后,此数据应当自动成为可编辑数据》此项后, 那么你在选择了此页后,其第一个数据将成为可编辑数据。 |
|
LionAL99 游侠 经验值:538 发帖数:153 精华帖:4 |
楼
主题:回复:TD400C我有话,说错的地方请大家别骂我哦!我对这个还是在学习阶段的!
受楼上的启发,仔细阅读了TD200原版手册及TD400C手册,写了一个小测试程序并用用TD200 3.0版做了一下测试,在此提出自己的一些看法,望大家指正(使用的软件版本是STEP7 V4.0 SP4):
1、除了原版TD200(TD200 2.1或更早)外,其它如TD200 V3.0,TD200C,TD400C等都可编辑菜单,这意味着它们都不能自如地用程序控制画面的切换; 2、原版TD200的向导不能编辑用户菜单画面,只能编辑报警画面,而在程序中也正是利用这一点来控制画面的切换,只要把用户菜单画面也包含在报警画面中即可; 3、基于此,在TD400C中可以如法炮制,并且也可以输入数据,同真正的用户菜单画面并无多大区别; 4、这样做还可以实现一些其它的功能,比如配合报警信息实现某个按键不同的功能; |