技术论坛

 回复:PCU20 标准循环使用问题

返回主题列表
作者 主题
baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
楼主    2007-08-14 21:24:13
主题:PCU20 标准循环使用问题
840D 带PCU20 ,将标准循环程序下载到NCU 中,将GUD7 下载到 NCU中并确认已经激活

将SC.COM 文件下载到NCU 中。将循环辅助子程序下载到NCU 中。

但是调用任何一个循环都报程序不存在或选件没有激活,百思不得其解,因为按

照上述操作,带PCU 50 的话循环肯定能够执行

注:机床参数都按照循环说明放开
baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
    2007-08-25 19:06:03
精华帖  主题:回复:PCU20 标准循环使用问题
问题已经解决
PCU 20 使用CF 卡时标准循环不能用复制粘贴的方式拷贝到标准循环目录下,
只能用数据输入的方式!
用前一种方法,循环程序中的变量始终无法和SC.COM 文件声明的相关联