| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
张妞 游民 经验值:67 发帖数:21 精华帖:2 |
楼主
主题:请高手赐教啊!西门子中压传动棘手问题!
我厂高线精轧机传动烧可控硅问题.老外来了也查不出问题.控制系统和柜内元件除了散热片外都换过了,还是一启动就烧整流单元第一只硅,现在不知道是为什么,请高手帮忙分析啊.下面是检查报告,有感兴趣者也请与联系,13408962656
: 7月30日 凌晨5点左右精轧机传动报过流,经检查2系统整流单元A111。换好可控硅和触发板后,在公辅作业检查电机及电缆正常的情况下,启动精轧机,仍然报2系统过流和晶闸管故障,但这次没有烧可控硅和触发板,同时整流单元A141触发板报故障。后更换A141触发板,启动精轧机,正常;因为没有供水,停精轧机供水正常后,再次启动精轧机,正常运转8分钟后,精轧机跳停,报2系统过流和晶闸管故障。经检查,整流单元A111晶闸管烧坏,但触发板没烧坏。 7月31日 康工到现场。检查柜内线路和检测波形都正常,然后启动精轧机,同样报过流和2系统晶闸管故障。经检查,同样2系统整流单元A111可控硅烧坏,这次触发板没有烧坏(A111,A141)。互换1系统和2系统整流单元A141可控硅,启机,报2系统过流,经检查,2系统整流单元A111可控硅和触发板烧坏,同时A141触发板烧坏。(排除A141可控硅坏的可能性) 8月1日 脱开2系统,单独用1系统启动精轧机,正常。启机最大电流49%,平时启机最大电流31%。启动后正常,电流为10%。(以上电流为HMI显示电流) 8月2日 1系统与2系统可控硅和触发板全部互换,启1系统,正常启机。更换主控制系统通讯板和2系统SAV21系统板,不能启动,后经检查,备件SAV21中监控逻辑AUL插件板无数据,然后与1系统AUL板互换,启动1系统,正常启机。(排除SAV21系统问题) 8月3日 宁工到现场。全面检查LCI柜,互换1系统和2系统的CPU,启1系统,正常启机。(排除CPU故障)同时公辅作业区再次检查电机及电缆,没有发现问题。 8月4日 互换1系统和2系统压敏电阻,启1系统,正常启机。互换1系统和2系统电容,启1系统,正常启机。再次确认柜内接线和外部绝缘的情况下,启动2系统,同样报过流,经检查,A111可控硅烧坏,但触发板没有烧坏。 8月5日 检查2系统柜内绝缘性,没有发现问题。封锁2系统逆变侧,合闸后只给整流单元发触发脉冲,报故障,2系统整流单元A111可控硅和触发板烧坏。 8月6日 脱开动补,调换变压器侧电缆。检测2系统相序和脉冲,没有发现问题。脱开逆变侧,合闸,给2系统发触发脉冲,没有问题。带上电机,启机,报484,490,496故障。经检查,同样是2系统整流单元A111可控硅和触发板烧坏。 8月7日 检查2系统电流互感器,用信号发生器触发20mA,30mA的信号,另外带实际电流实验,I_2U1=20A,Id2=90 mA;I-2W1=15A,Id2=65 mA互感器没有发现问题。用2系统的控制系统控制1系统的单元柜,正常启机。(证明控制系统没有问题)互换1系统和2系统的脉冲触发电缆,启1系统,正常启机。互换1系统和2系统的进线电缆,启1系统,限幅30%,报过流,经检查,可控硅和触发板没有烧坏,限幅保护起作用。再启2系统(进线电缆是1系统的),同样报过流和晶闸管故障,经检查,A111可控硅烧坏(限幅保护没起作用)。示波器观察此时出现尖峰电流,但分析可能是可控硅击穿后出现的。 8月8日 凌晨恢复1系统和2系统进线电缆,启1系统,正常启机。 共计烧坏可控硅8块,触发板6块 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:请高手赐教啊!西门子中压传动棘手问题!
并联在可控硅两端的阻容吸收有问题了吧?
这明显和电机之类的外围系统没关系。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:请高手赐教啊!西门子中压传动棘手问题!
记得邯郸有一高线上的精轧机也是SIEMENS的,当时调试时烧了十多个可控硅,后来老外来了又烧了三四个。
最后的解决方法更出乎意料:把到去电机电缆的屏蔽层在出柜前很绕了十几圈,就OK了。唯一的解释是:漏电容太大。 不过本楼的问题应该不是这个,楼主不是曾把逆变器脱开过么,说明和电机、逆变部没关系。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
张妞 游民 经验值:67 发帖数:21 精华帖:2 |
楼
主题:回复:请高手赐教啊!西门子中压传动棘手问题!
结果是阻容吸收连接电阻的R111和R141导线有个击穿的小空,有明显的短路痕迹.处理了一下就好了
|