技术论坛

 回复:请问用来做电源,变频器要那些要求?

返回主题列表
作者 主题
我爱周末
至圣

经验值:15774
发帖数:1464
精华帖:3
楼主    2007-08-28 08:53:27
主题:请问用来做电源,变频器要那些要求?
请问用来做电源,变频器要那些要求?通用的风机水泵类行吗?谢谢
期待周末~~
luruler
游民

经验值:129
发帖数:89
精华帖:1
    2007-08-29 09:29:51
精华帖  主题:回复:请问用来做电源,变频器要那些要求?
(转)这里有一个负载性质的问题.一般来讲变频器的负载为感性的,电流不会突变,所以其电流裕量相对较小,电源就不一样了,它所带的负载除了感性负载以外,还有容性负载,这样一来就要充分考虑容性负载的峰值电流了!!所以同等功率的变频电源要比变频器的模块电流大很多就是这个道理!!!
  不过如果你要用变频器做电源用,输出接正弦波滤波器是肯定的,记住带容性负载必须降额使用!!!
yixian01
侠士

经验值:1373
发帖数:1071
精华帖:10
    2007-09-04 11:13:23
精华帖  主题:回复:请问用来做电源,变频器要那些要求?
关于掉电切换时间:
在体育馆场,通常采用高压钠灯等辉光放电负载,这种钠灯一旦熄灭,需要等到灯体冷却,才可以重新启动(时间通常为2-3分钟之后)。对于体育馆,这是很危险的,容易引起骚乱。

因此,体育馆的照明EPS系统,是有标准的。
从用户角度看:就是掉电重新上电钠灯不熄灭就好了.
从技术角度看:在两个正弦波周期以内,切换成功(0.4Ms以内),则可以保证高压钠灯不至于熄灭.
目前,在国内具有这种切换技术的,据我的了解: 应该是青岛一家EPS企业,还有北京一家企业,这两家企业都是EPS国家标准的推动者和制订者.
但他们都是依托了深圳汇川变频器的切换技术(一种叫市电同步卡的东西).应该说,这家公司的变频技术在国内是比较领先的.

EPS广泛的应用与消防,体育馆照明,船用供电等领域.