主题:siemens solutionline CF BACKUP
所需物品和软件和介绍
CF card:512M bootable usb stick :1G WINSCP (maybe with license in future) net cable(cross) 把NCU上面的网线拔下来记住不是X127,安装和电脑连接的网线.然后设定电脑的IP地址,在***.***.***.250--254并设在TCP/IP属性的对话框中有有一个备用地址的里面 连上以后就可以啦.PING一下就知道啦 断电 然后把SIEMENS BOOTABLE USB STICK插上.然后上电 运行电脑的WINSCP软件 并输入NCU 的名子和IP地址 有一个COMMAND的按钮,点击一下即可 ***要输入用户名和密码的地方*****就输入manufat 和SUNRISE如果不行的话会出现要访问的CF有故障或者是空的.这个时候换一个用户名admin 和SUNRISE 正常来说都是可以的.你用哪个,它就会在CF卡中建立一个文件和用户名是同名的. 常用的命令有 你一开始可以用 sc check -CF 它会告诉你有没有问题 备份全部可以用 sc backup -full \data\justfortest(备份全部CF内容到卡内的\data\justfortest这个文件上) sc backup -user \data\justfortest1备份CF用户部份到卡内的\data\justfortest1这个文件上) sc restore \data\justfortest恢复全部从JUSTFORTEST 这三个是最常用的.其它的我也没有必要说啦 然后断电把USB STICK取下,读取出来就可以啦 从资料上复制的.请参考 介绍SIEMENS USB STICK的 Creating a service system for the NCU Purpose In case servicing is needed, create a portable "Emergency Boot System" (EBS) on a USB memory. Thus you can start the booting of the NCU from the service system in order to carry out various service tasks, such as data backup or updates, in a service shell. Two partitions are created on the service system: • a Linux partition that is invisible under Windows. • an FAT32 partition for DOS or Windows applications. The FAT32 partition can be addressed using the path /data, and can be read and written to under Linux and also from a Windows system
志同道合
|