| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
猴子 游侠 经验值:399 发帖数:252 精华帖:3 |
楼主
主题:请教:如果发现某一个轴的光栅尺有故障,该如何屏蔽此轴的直接测量系统?
如果某一轴采用两个测量系统,当发现此轴的光栅尺有故障,该如何屏蔽此轴的直接测量系统?只是用电机编码器对其进行加工的位置检测,进行加工.
另外如果假设一下:开机不能够上使能,怀疑某一轴有故障,但又不能确认,该如何完全屏蔽掉该轴上使能进行排除?(不知道假设是否合理) 谢谢! |
|
小-孩 游士 经验值:260 发帖数:153 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请教:如果发现某一个轴的光栅尺有故障,该如何屏蔽此轴的直接测量系统?
把30200改为1
DB3X.DBX1.5改为1 DB3X.DBX1.6改为0
真丢人,工业上的高档货全是老外的
|