主题:关于泡沫测量
请问关于测量湿的泡沫,选什么样的物位计测量会比较精确呢?(此泡沫是发酵液上的泡沫,我不需要测量液位的高度,只需要接触到泡沫就给信号的那种)我选的是电容点式的,又怕挂料,另外温度高达140度,请各位专家帮我想想办法,多谢!
|
|
大名丁丁 侠圣 经验值:3501 发帖数:1901 精华帖:24 |
楼
主题:回复:关于泡沫测量quote:以下是引用洞庭小虾在2007-09-14 11:33:04的发言: 如果你只是要求接触到泡沫就给信号的话,用CLS300可以满足你的要求。 第一、要看使用的目的是为了测泡沫,也就是说泡沫达到某个液位报警;还是检测真实液位的报警点; 第二、什么样的泡沫?干泡沫、湿泡沫还是中性的泡沫。当然对于大多数介质来说,界定它都比较难。一般直接用表试试看了。 如果泡沫的平均介电常数非常高,接近于水,也就是非常湿的泡沫,要像测泡沫的高度时容易的,但是要测泡沫和液体的界面就有难度(需要小心调整灵敏度); 如果泡沫的平均介电常数很低,接近于空气,也就是很干的泡沫,那么测泡沫和液体的界面很容易,而测泡沫液位需要调节灵敏度。 而中性的泡沫,就要具体看。 其实最基本的原则是,是看所测两种介质的介电常数差是否足够。比如:空气/水,泡沫/液体,空气/泡沫。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
|