技术论坛

 回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!

返回主题列表
作者 主题
Road
侠客

经验值:946
发帖数:251
精华帖:3
楼主    2007-08-21 20:58:34
主题:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下! 精华帖 
各位同行,谈谈对西门子变频器的使用寿命和维护吧.
俺有几十台的6SE70系列250KW变频器(配输入电抗器),已经用了近六年了,开始使用的三四年间,基本上没出什么问题,也很少出现故障.从年初开始就出现烧模块现象,到目前为止已经有3台装置的整流、逆变模块烧毁,从而引起线路板大面积损伤。今天拆了几台损坏的装置,发现有一台变频器中的整流模块烧毁,还有一块线路板也损坏,变频器进线熔芯烧掉。另外一台变频器的逆变模块炸开。
俺想问一下,一般想整流、逆变模块的使用寿命有多久?俺使用西门子变频器的感觉是大功率的寿命比较长,基本上有三四年都不会出问题,小功率的(22KW以下)基本上一年以上就会有问题,不是模块问题就是线路板损坏。
分享一下你们的使用经验,基本上多久之后变频器就会出现问题。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2007-09-16 12:33:01
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
我之所以说是“自己设计柜子有要求。要考虑防尘、湿度、散热、减振。”理由如下:
MM4xx系列的变频器,其防护等级是IP21的。和“裸机”差不多。最主要的是其结构的设计理念和日本、美国变频器厂家不一样,它的散热通风道不是独立的(尤其是小功率变频器规格ABCD)。如果机柜设计得不好,不可避免在变频器内部积聚灰尘,如果天气潮湿(甚至用水清洁工厂场地之后)都可能造成控制线路、电源线路等等出现问题。这就是使用一年以上出现炸机的主要原因。
为什么有些人说日本的变频器耐用。其原因就是采用独立的散热通风道和全封闭措施。使用三、五年后风道内聚满了灰尘,打开控制端盖,里面和新的一样。
因此安装MM4xx的机柜一定要全封闭,装有独立的散热风机,要计算冷却风量,要根据安装场地条件,设计除尘、除湿的进风口。
如果使用一年后,打开机柜,变频器没有灰尘,那就五年后见了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
苏乞儿
新手

经验值:28
发帖数:15
精华帖:1
    2007-09-18 10:26:58
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
不会吧,肯定是你的现场有问题,我用过一台200KW的,现在都3年了,什么毛病都没有呢,现场的清洁是很重要的.
我就是单独作了防尘以及通风保护的.
日常维护也很重要的.
一定注意吹尘不能用气泵,那样会吹进水地.我一般都用氧气.那好很多.
光脚的不怕穿鞋的!
JZS2359
侠士

经验值:1769
发帖数:1140
精华帖:1
    2007-09-22 14:14:21
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
主要是要设计独立的通风道,风道要和变频器内部的电路分开。变频器用起来的时候就像个吸尘器,主电路和散热器风道不分开设计的话,主电路和控制电路时间一长都有很多的灰尘。
知识改变未来
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
    2007-09-23 00:17:54
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
G120、G110分开设计了
lidengdeng
游民

经验值:118
发帖数:30
精华帖:4
    2008-01-02 15:13:52
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
我们公司代理的进口设备用的都是RITTAL威图的安装在柜门外面的空调,大概一个1万多,太贵了.而且质量也就一般.每次调试的时候8-10个空调肯定是要有1--2个出问题的,对它信心不是很足啊.不过专业的好象就是它一家啊,没有其他的选择.
进口定型机(纺织用)所在的车间是湿度大,温度高,绒毛多,电气很容易出问题啊.曾帮助用户改造过电气柜子.用一般的柜式空调,把冷风的出风口用风道包起来,再接到柜子的侧面(开槽).柜子的内部装2--3个小的风扇,起到引流的作用啊.空调的温度不要设定的太高,只要比车间的温度低就可以了.太低的话,柜子门板内侧会结露的,电气容易出问题啊.国产的空调便宜,一个柜机也就在5-6千左右,搞一个就好了.环境差的就搞2个.
lidengdeng
游民

经验值:118
发帖数:30
精华帖:4
    2008-01-02 15:24:02
精华帖  主题:回复:变频器的使用寿命和维护!大虾们,过来指点一下!
一般也就是在靠近变频器的一侧装空调,控制电路的地方可以不用的.只要你是标准的柜子,有足够的空间散热.
关键
1>柜子的密封性能好不好,注意开孔后把孔密封死.
2>操作员工的操作习惯好不好,不要老是把电柜当作储藏室,放碗筷的什么啊.
3>操作员工做清洁的时候是不是到处随意浇水,拖地.
还有一点,西门子的东东对电源的要求比较的高.最好是很稳定的在380-400V之间的三相相对平衡,不要早晚的电压波动很厉害.要不然,你的变频器怎么搞也是白搭啊.