主题:70变频器主从控制求助
初次应用主从控制,配置如下:
双电机,双变频器,刚性连接,驱动一个负载,采用S7-300PLC进行通讯控制,没有SIMOLINK或者SLB。
请问,做主从控制应该怎样设置参数?
主变频P100=4,P587=0?
从变频P100=5,P587=1,P486=153?(168?)
主从变频器是怎么进行联系的?从变频器的P486是怎么识别K153(K168?)的呢?
请高手指点,谢谢!

老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-09-26 09:59:16
精华帖  主题:回复:70变频器主从控制求助
TTTT是名家,而ZANE则是大师.
用SIMOLINK和模拟口我都赞成,但用PROFIBUS-DP我不赞成,尤其不赞成所有的数据都通过CPU中转.