主题:802d在线传输加工程序,传一部分就停了,有谁会修啊?有偿服务,高手请进
用传输软件(pcin)传输时,只能持续20分左右,数据就停了,不再传送,机床也会执行完缓存的程序后停止。我把电脑和电缆,传输软件都换过就是不行。用winpcin传输,V24状态监控发现几个信号灯,刚开始有红有绿,程序停止发送后,就全部为红灯了,不知是不是系统COM端口的问题不是。头都搞大了,哪位高手给帮个忙,电话13291961913 十分感谢

D-G
游民

经验值:72
发帖数:15
精华帖:2
    2007-10-23 10:39:43
精华帖  主题:回复:802d在线传输加工程序,传一部分就停了,有谁会修啊?有偿服务,高手请进
一般来说,winpcin软件只能用于程序的传输、数据备份等功能。其有一个致命的弱点,当传输中断60秒左右时,winpcin认为数据传输完毕或传输中断,自动断开传输。而在DNC加工时,当一个程序段运行时间过长,超过winpcin的等待时间时,winpcin自动中断传输,所以会出现上述现象。
解决方案:
1、使用DOS版的PCIN软件,在纯DOS下或WIN98下使用。
2、使用市面上其他支持DNC传输的软件。