技术论坛

 回复:6se7逆变器报F011

返回主题列表
作者 主题
mikezhang
游士

经验值:167
发帖数:33
精华帖:2
楼主    2007-10-29 16:48:41
主题:6se7逆变器报F011
逆变器报F011,检查机械,电机,电缆无异常,更换板子6SE7031-2HF84-1BG0,不知是否正确,请知情者告之,谢谢!
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2007-10-29 19:45:09
精华帖  主题:回复:6se7逆变器报F011
这是过流故障。
检查
• 变频器输出是否短路或有接地故障;
• 负载是否处于过载状态;
• 电机与变频器是否匹配;
• 是否动态要求过高。