技术论坛

 我是这样找出Restart(重新启动)这个软按键的!

返回主题列表
作者 主题
yangor
游侠

经验值:478
发帖数:260
精华帖:12
楼主    2007-11-04 18:21:52
主题:我是这样找出"Restart(重新启动)"这个软按键的! 精华帖 
我是这样找出"Restart(重新启动)"这个软按键的!

这回大概又能骗到一个“精”了......
状况是这样的,一台机床按“退出”,会出现询问画面,选择“中断”、“退出”、“重新启动”;而另一台只有“中断”和“退出”这两个软按钮,这样一来要热启动就不方便了(据说也有类似电脑上的三键组合可以热启动,但我没掌握这门技术)。

我的操作思路/步骤如下,希望能给大家一点启发。
1. 在 SINUMERIK DOCONCD 里面搜索"Restart",在汗牛充栋的信息里面没即时发现需要的信息;
2. 在 840D_IAM.PDF 里面搜索没有发现直接的介绍.
3. 第一次出现灵感,进入机床WINDOWS, 用"Restart" 一词在"文件中的一个字或词组"一栏 于F盘搜索,这下有了,在MMC2\Language文件夹里面出来了RE_UK.INI这个文件,打开一看,包含如下内容以为有戏了
......
HSK11 = "CUSTOM"
HSK12 =
HSK13 = ""
HSK14 = "CYCLES"
HKS15 = "EXIT"
......

;;;;;;;;;;;以下四句标记为 AAA,我在稍后还会提到
MsgBox
MsgText = "Shut Down..." 50
HSKOK = "OK" 2x10
HSKABBR = "Abort"

;;;;;;;;;;;以下四句标记为 BBB,我在稍后还会提到
Msg[BoxEX]
MsgTextEX = "Restart" 50
HSKREBOOT = "Restart" 2x10
HSKSHUTDOWN = "EXIT"
HSKABBREX = "ABORT"
......


然后与另一台机床比较,没发现不一样的地方,郁闷了;

4. 在标记为BBB 的文本内容里我又出现了灵感,想到应该用 "REBOOT" 一词在"文件中的一个字或词组"一栏再搜索,这下又有了,在MMC2这个文件夹里面出来了"regie.ini",在OEM文件夹里面出现"REGIE.INI"。
打开F:\MMC2\regie.ini, 包含有内容如下:
; necessary, if regie shall support an 'EXIT' button
; set 'ExitButton' to True, and 'ExitButtonIndex'
; identifies index of exit button
; The softkey-text for this button MUST be entered
; into \mmc2\language\re_xx.ini
; where xx is the language-abbreviation
; eg. re_gr.ini (german text)
; re_uk.ini (english text)
;
ExitButton = TRUE
ExitButtonIndex = 15
;the access level of exit-button for various user classes
ExitButtonAccessLevel = 7
;a conformation Dialog-Box can be displayed
ExitButtonQueryUser = False
;Reboot Dialog, coupled to access level 1
EnableRebootDialog = False
又以为有戏了,但用文本比较器比较两个文件 相异之处为0,继续郁闷;

5. 最后的希望,就在F:\OME\REGIE.INE 这个文件了,立即打开,
一个文件内容为:

[Miscellaneous]

ExitButtonQueryUser = TRUE

ENABLEREBOOTDIALOG = TRUE

;[TaskConfiguration]

;Task6 = name := wp, Timeout := 60000

另一个文件内容仅为以下两句:

[TaskConfiguration]

Task6 = name := FAF, Timeout := 60000

Yeah,I GET IT. 到这里各位也看懂了,就是少了带 "TRUE"的那两句话。

6. 赶忙在闲的机床上试验,该机床之前是可以出现RESTART 按钮的。
前三句加分号,后两句的分号去掉,
结果在启动加载的时候 出现 wp 区域 不能装载,看另一个文件该处为FAF为机床型号,推断出这是OEM按钮执行文件,后发现的确是。
Restart 按钮的确消失......

7. 在没有Restart 按钮的机床上试验,结果第一次少输入了[Miscellaneous],按钮也没出来,又郁闷了一次,最后把那三句全部加入

Restart 按钮赫然出现了,按一下很爽,重新热启动了......爽歪歪。

附8. 由Windows 进入HMI,如果按 退出,则是没有 Restart 的,是直接关闭回到Windows 环境。因为这个界面调用的是前面我标 AAA 的那些语句 而不是标BBB的语句。注意!

幸好是一台“中”,一台“不中”,要两台都不中,这活就没法干了。。。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

该机床已经解决的有:
甲. G58,G59指令功能开启---MD24000
乙. G91增量时通过零点偏置运行---MD42440
丙. FGROUP 指令解决X,Y,W三轴联动而某一轴距离短小时进给过大问题。操作者希望开机默认,我比较了其它机床参数,应该是与MD20050-->20080这些参数设定有关,还没做试验。除了这一现象——

还存在下面这些现象,操作者用起来不方便:
a. CYCLE90铣螺纹时,进给速度低于设定F,跟刀具半径相关。
b. 连续插补两个半径相差很大的圆弧时,进给F会有很大的变化,非恒定。
c. Rot 旋转坐标后,在JOG模式下接通MCS,手动移动某一轴,时而表现是两个轴联动,时而是单个轴移动。郁闷。联动的时候出20052警示,单动时出20062警示。
d. 图形模拟圆弧编程用CR 不认,显示出的是直线。
e. 机床装上附件头之后,W轴不能替换成Z轴,即GEOAX(3,W)不能执行。
---------祝各位工作愉快!
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?
您收到0封站内信:
×
×