| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
microsun 侠士 经验值:1360 发帖数:257 精华帖:3 |
楼主
主题:三线四乡制供电,保护地,和零线安全问题.
三线四乡制供电,
1、电极的保护地直接和零线连接. 2、6SE70的保护地,大侠们说过不能和零线连接,有隐患。那我直接连到柜体上。有问题吗。 3、PLC的保护地也连接的柜体上,是不是接到零线上有干扰和隐患。 非常感谢大侠们指点。
分享是一种快乐
|
|
single 侠士 经验值:1554 发帖数:865 精华帖:7 |
楼
主题:回复:三线四乡制供电,保护地,和零线安全问题.
在不对称的负载中,N有电的哦
相信自己吧
|