主题:新调试840D,问题多多?
840d系统中的NC菜单中有一个nck地址,默认是13,但是被改成了6。系统一直报警120202。不知道怎么改回来?这个报警产生后原来的修改界面就无法进入了。
欢迎大家访问我的博客:http://blog.sina.com.cn/cncteacher
|
|
hwg 侠士 经验值:1127 发帖数:796 精华帖:6 |
楼
主题:回复:新调试840D,问题多多?
问题解决:6是MCP面板的地址,NCK的地址也被改为6后引起通讯冲突。解决时将mcp上的MPI总线接口拔掉,然后启动,此时可消除120202报警。NC菜单就可以使用了。进入NC菜单中的NCK地址栏将NCK地址重新修改为13。断电连上MCP面板,故障解决。