技术论坛

 回复:P100=3和4 的问题

返回主题列表
作者 主题
zz-SEOHO
游士

经验值:240
发帖数:189
精华帖:2
楼主    2007-11-26 20:16:34
主题:P100=3和4 的问题
昨天调试的时候发现一个现象:同一个变频器,当P100=3时,运行停止后保持的励磁电流为220A;而当P100=4时,运行停止后保持的励磁电流为80A,和r119的值一致。谁知道这是为什么吗?
简单、快乐的单身汉
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
    2007-11-27 11:16:40
精华帖  主题:回复:P100=3和4 的问题
100=3时,系统低速时按P278静态转炬,输出电流。100=4就按励磁分量输出电流
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。