主题:一台MM430控制两台不同功率的水泵(不同时使用),如何切换两台电机的参数?
一台MM430,两台水泵,分别为90KW 和 30KW ,不同时使用,即某一时刻只使用其中一台水泵,变频器要设置两组参数吗?如何设置?如何切换呢?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:一台MM430控制两台不同功率的水泵(不同时使用),如何切换两台电机的参数?quote:以下是引用怪石山人在2007-11-29 13:21:31的发言: 一台MM430,两台水泵,分别为90KW 和 30KW ,不同时使用,即某一时刻只使用其中一台水泵,变频器要设置两组参数吗?如何设置?如何切换呢? 肯定要设置两套参数,而且要分别调试。 变频器内已经划分了命令数据组(CDS)和驱动数据组(DDS)。如果你的控制命令方式是不变的。就只需要切换驱动数据组。 要注意:命令数据组包括如何启停,驱动数据组包括电机参数、保护方法、控制频率方法。 切换驱动数据组(DDS)只需要定义切换的来源。例如:用端子4切换,设定P0820=722.3(端子4)。只要端子4闭合(ON),变频器就使用Index(1)。