技术论坛

 回复:MMC120202报警,MMC“Run time error ‘285’”

返回主题列表
作者 主题
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
楼主    2007-12-01 08:27:24
主题:(已经解决)120202报警MMC“Run time error ‘285’”
SINUMERIK840d系统,采用MMC103,最近出现一个故障。
故障情况:
1、启动机床MMC加载过程中弹出一个错误对话框:
Run time error ‘285’
Foreign applicationv won’t perform DDE method or operation
2、启动完成后出现报警“120202 等待NC/PLC连接”。

不知道是不是文件有问题了,大家帮忙提提处理措施,谢谢
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
    2007-12-03 15:55:06
精华帖  主题:回复:MMC120202报警,MMC“Run time error ‘285’”
看来没有人回答啊,辛苦半天问题我终于给解决了!
我的处理措施如下:
1、找回了原来的硬盘备份HOST文件;
2、拷贝出C盘下的TOOLS文件夹中的USER.AKT USER.SAV SIEMENS.ORG三个文件夹,覆盖现在的硬盘上的文件
3、重新启动MMC103,呵呵,搞定。再没有错误对话框提示了,120202报警也成功解决。

折腾了半天,觉得也算是个经典例子啊!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。