技术论坛

 回复:400KW的整流单元选用问题

返回主题列表
作者 主题
susandeweixiao
游士

经验值:288
发帖数:63
精华帖:1
楼主    2007-11-19 17:19:11
主题:400KW的整流单元选用问题 精华帖 
项目中用400KW的整流单元6SE7038-2EH85-0AA0做整流.逆变部分为4个90KW的逆变器带辊道运行,共用制动单元. 对选的400KW的整流单元不熟悉,看了选型还有好多问题,请大家指点:
1.它的整流元件是不可控的还是可控的晶闸管或IGBT.
2.它带CUR控制板还是和250KW 的一样没有CUR板
3.它能选CBP2板用网络控制起停吗?
那里可以下到它的说明书?
123
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2007-11-22 19:56:19
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
1. 虽然整流单元参数不多,可也没有你想的那么少。你最好先找到整流单元手册。drivermonitor可以给整流单元设参。
2. 一组整流桥是6脉动,两组就是12脉动阿,12个波头。建议你找本《电力电子变流技术》看看。
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
    2007-11-26 10:25:08
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
刚查了样本,37KW以下是二极管的。以上都是晶闸管的。
KDRJL没用过公共直流母线怎么用的整流回馈单元?
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-11-27 11:15:56
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
哈哈,这个问题复杂了,我查了一下样本,没找到这方面的信息啊?状兄和皮兄能不能给出点线索?
不过有一点我是确认的:两位说的都不准确,理由是规格C的做12脉动时要用主从方式,那既然是主从,用二极管肯定是不行了吧?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
清茶
游民

经验值:55
发帖数:39
精华帖:1
    2007-12-04 14:33:20
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
一般整流为六脉动,这样就会产生5,7,11,13以后次的谐波,采用12脉动就是两个整流部分的供电相位错30度来形成,就样5,7次谐波相对于变压器上端抵消.同理还有24脉或更高.
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2008-01-06 10:43:19
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
哦。所以炸掉,是因为在直流母线的并联装置工作,导致变频器输入的可控硅产生环流,这样可控硅该关断的时候,因为环流而不能关断,就炸了。二极管整流就没事了,因为它是不可控元件,有一个小环流,也不怕,靠交流电自然反压关断截止。安全。仅此。
可见,变频器的交流网侧输入,可控硅和二极管,有着不一样的工作特性,虽然都是半导体整流元件,却有着特性的差别。共母线应用要特别的注意,避免环流造成恶性故障发生。
嘿嘿,如果不炸,怎么会明白其中的原因呢?炸了,是坏事,但也是好事,知道在共母线的时候,母线电压未必就是纯粹的直流,当母线电容容量不够“大”的情况下,电压会有瞬间的跌落,此时,“杀机四伏”,凶险呀。吼吼吼。
我是你的朋友
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2008-01-07 20:11:31
精华帖  主题:回复:400KW的整流单元选用问题
那个...有环流的话,应该是串联在一起的熔断器先烧吧?怎么直接炸管子了呢?
您收到0封站内信:
×
×