| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
fc 游侠 经验值:493 发帖数:346 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器使用求助
1.外接24V电源,如X9和X101排,变频器如何识别?是否接上就由外部宫供电,不接就由内部呢?
2.制动功率和制动电阻数值与制动能力、制动时间的关系?为何样本中功率越大,电阻值越小?制动功率和制动电阻功率是一个概念吗? 3.快速停车(OFF3)是怎么一种制动方式? 4.OFF1制动过程中,在变频器还处于运行方式下,速度低于何值时在主接触器不断开的情况下,才能实施机械抱死?抱死后电气如何给定? 希望指导啊 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:变频器使用求助
1. 自动识别,可以同时供电,也可以只用其中的任一个。