| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
凯迪 新手 经验值:5 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:关于MM440速度参数设置?
各位朋友!在下请教一个问题?我的变频器是端子控制方式,我想让它在启动信号到后,频率在5秒内直接从25HZ上升到80 HZ ,然后在停止信号来后从80HZ在3秒秒内下降到0HZ.请问具体的参数怎么设置!谢谢!
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:关于MM440速度参数设置?
P1080=25 P1082=80
P1120=7.2 P1121=3 但是如果设定的斜坡上升时间太短就有可能导致变频器跳闸过电流 提示 如果设定的斜坡下降时间太短就有可能导致变频器跳闸过电流F0001 /过电压F0002 时间不是很确定,但是差不多,建议你再试一下 |