技术论坛

 回复:Wincc 线性标定问题

返回主题列表
作者 主题
kingie
新手

经验值:39
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2007-12-07 20:44:25
主题:Wincc 线性标定问题
wincc6.0中,怎么做可以把PLC中的INT或WORD类型的变量在线性标定时转换成FLOAT型,变量属性中好像没有从INT或WORD到Float的选项,这个问题有没有什么好的办法解决?
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
    2007-12-07 21:47:02
精华帖  主题:回复:Wincc 线性标定问题
SIEMENS的称呼与平常的概念有点倒过来了。

它是FLOAT TO WORD
你建立一个FLOAT类型的WINCC变量,然后可以选择线性及数据类型变幻。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995