主题:S7-200与440通信,求助! 精华帖 
最近用USS进行PLC与440的通信.总结了一些帖子的内容(2号口已经与PLC的M口连接),并遵照一个USS的样本程序,但是电机就是不转,USS_INIT没有报错,但是USS_CTRL报错,错误代码为0,我查了一下,表示驱动没有响应.程序和接线我检查了好几遍,应该没有问题.不知道有没有我这种情况,很急啊,最近上面催的很紧,希望大家能帮帮我!!谢谢了!!!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2007-12-11 00:34:57
精华帖  主题:回复:S7-200与440通信,求助!
是这样,应该早说。
1、建议PLC的AC220V电源应该加个220/220的隔离变压器。
2、PLC的传感器M端子要和变频器的PE连接(RVV2.5平方)
3、用四芯橡胶电缆,其中一根连接电机外壳和变频器另一PE。
4、自己做的插头内部按s7-200手册图11-5连接终端电阻,特别读一下S7-200手册(06/2004版)的345页。
5、变频器的终端电阻组件的+10接端子1,0V接端子2,P(B)接29,N(A)接30。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?