主题:FB59温控参数设定的问题 精华帖 
一个热风控制项目,是由风机通过加热箱的得到65C的热风,现在用FB59作温度控制,在OB35内以100mS调用,循环时间也为100ms,死区为0,接触器控制加热器动作(QLMNUP),风机持续动作以维持风量!

P 为4,I为40,MotorTime为30S,MinPuls为2S,MinBreak为2S!

在工作中监控设定值与实际值的工作趋势曲线,发现实际值很稳定在63C,几乎与设定值65C的线平行,当调整PI时,实际值不再稳定,但也在63左右摆动,请问各位,这个问题与哪个参数设定有关?

另外,对于DISC的前馈控制如何使用?
兵贵拙速,不尚巧迟!