主题:opc通讯问题
用一台pc1通过mpi建立了opc服务器与plc的s7连接,在wincc立组态opc通道,可以读出数据,现在用另一台pc2通过局域网访问这个opc服务器(pc station),在winccc里组态的时候通过opc条目管理器看到pc1,并把组态的变量写到我这里,可是在pc2激活项目后,连接的数据没有变化,但是在wincc自带的通道诊断里,可以发现opc连接是通的。
这是哪里的错呢?还请高人指点迷津了!!!
我爱工控!
工控之友群:48435926 欢迎大家加入!多多交流,共同进步!
|
|
jari 侠圣 经验值:2606 发帖数:2286 精华帖:8 |
楼
主题:回复:opc通讯问题
和杀毒软件,防火墙没关系的,我这两个都有。
都能互相看到了还不能通上,是不是WINCC有问题呀,实在想不出来了。 两台机器操作系统和WINCC版本一样吗?我用V6--SP2与SP3试过,通不上,中文版和英文版试了也通不上,但同一种版本能通上的。 |