主题:MM430 面板显示
我用的是MM430变频器.加电时BOP面板上显示auto(3) 10Hz.
auto 跟hand的不同在哪里? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM430 面板显示
选用的命令数据组CDS3,这时手动/自动按钮是未激活的(不能用)。P0811=1
手动使用端子板CDS1和BOP2操作 自动使用端子板CDS2或远程通讯(USS,Profibus)操作。 手动和自动按钮只能在CDS1和CDS2之间切换。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
H.L 侠圣 经验值:2881 发帖数:1766 精华帖:9 |
楼
主题:回复:MM430 面板显示
首先要理解变频器的接收的信号分命令信号(命令源):如端子启停信号或BOP启停信号.和频率信号(信号源)如模拟量给定频率或通讯方式给定频率等.
如果你设定的参数是模拟量方式给定频率,变频器将根据模拟量输入端的信号大小来改变频率值,(如0-20MA对应0-50HZ).在接收到相应的频率后并不代表变频器会处于运行状态,若使其运行起来就要给启动信号(如端子闭合或按下启动键). 先让它转起来再说. 如果想实现手动和自动两种控制方式,先定义某个端子作为切换功能,然后分别在两种控制方式下设定不同的参数.具体就要看手册了. 变频器所带的光盘里就有使用手册,很详细的. |
|
lidengdeng 游民 经验值:118 发帖数:30 精华帖:4 |
楼
主题:回复:MM430 面板显示
有1台国外进口的18.5KW变频器坏了,买了一个22KW的换上.用18.5KW的参数下载,一切顺利.
送电后发现AOP面板上显示为HAND.变频器无法从BOX-PC处启动.按一下AUTO,就可以直接从BOX-PC启动了.查看了几个参数,一直没有搞明白啊.参数是和旁边相同的,只有地址不同啊. P718可以设置HAND/AUTO,不过断电后还是出现同样的问题啊. 问题的解决是在西门子服务热线的指导下解决的. 后来试了P927,把它设置为000000001,只能是PROFIBUS/CB可以改变参数,其他的不能.结果就正常了啊.旁边同样的变频器用的是同样的参数,P927=00000001111就没事情. |