技术论坛

 回复:关于840D虚拟轴设置的问题

返回主题列表
作者 主题
single
侠士

经验值:1554
发帖数:865
精华帖:7
楼主    2007-12-23 16:24:20
主题:关于840D虚拟轴设置的问题
我这一台加工中心,主轴的检测系统坏了 ,但停的位置不对,想将其屏蔽,在开床子,我也不计得怎么设置啦?特请老大们指导下或者把资料直接发给我,谢谢
ssb0209@yahoo.com.cn
相信自己吧
菜菜的鸟
新手

经验值:16
发帖数:7
精华帖:1
    2007-12-23 21:10:22
精华帖  主题:回复:关于840D虚拟轴设置的问题
1.将控制输出禁止输出到端口.
MD30310CTRLOUT_TYPE=0
2.将位置和速度反馈设为模拟反馈和无编码器.
MD30200NUM_ENCS=0
MD30240ENC_TYPE=0
3.驱动配置中,屏蔽控制模块
到驱动配置画面中,将相应的轴控制激活状态改为"NO".