技术论坛

 回复:关于西门子70直流传动装置并联的问题。。。。

返回主题列表
作者 主题
萧峰
游士

经验值:279
发帖数:108
精华帖:1
楼主    2007-12-21 10:12:45
主题:关于西门子70直流传动装置并联的问题。。。。
与大家讨论一下西门子直流传动装置的并联问题:
(两同容量的直流传动装置输出侧并联拖动一台电机)
先谈谈偶对此方案的认识。。
1)主回路:
a)两台装置进线同相位 b)两台装置进线相差30度(12脉冲)

2)西门子建议的方式70传动装置说明书有标准用法(估计使用触发脉冲同步)
优点:可以使用西门子装置推荐的标准连接方式,实现方法操作步骤明确。
缺点:谐波比较大。。。 (两台装置同相位)
3)两台装置进线相位差30度方式时装置连接方式有两种:
一种是电流同步(主装置电流环输出给从装置作电流给定P601)
一种是触发单元输入同步(P600)
优缺点:12脉冲接法可以减小电网谐波污染。
电流同步可能过流保护功能比较完善,但是如果两台装置电流环
参数有差异,引起装置实际输出电流的不均衡。。。
触发脉冲同步可能过流保护功能不能保证。。。。。


请各位大虾各抒己见,相互学习。。。。。

老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-12-26 15:20:53
精华帖  主题:回复:关于西门子70直流传动装置并联的问题。。。。
"触发单元输入同步"方式不可取!
此方式下完全没有考虑电机参数对整个系统的影响,是一种"纯理想"的控制方式.
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心