主题:关于西门子70直流传动装置并联的问题。。。。
与大家讨论一下西门子直流传动装置的并联问题:
(两同容量的直流传动装置输出侧并联拖动一台电机) 先谈谈偶对此方案的认识。。 1)主回路: a)两台装置进线同相位 b)两台装置进线相差30度(12脉冲) 2)西门子建议的方式70传动装置说明书有标准用法(估计使用触发脉冲同步) 优点:可以使用西门子装置推荐的标准连接方式,实现方法操作步骤明确。 缺点:谐波比较大。。。 (两台装置同相位) 3)两台装置进线相位差30度方式时装置连接方式有两种: 一种是电流同步(主装置电流环输出给从装置作电流给定P601) 一种是触发单元输入同步(P600) 优缺点:12脉冲接法可以减小电网谐波污染。 电流同步可能过流保护功能比较完善,但是如果两台装置电流环 参数有差异,引起装置实际输出电流的不均衡。。。 触发脉冲同步可能过流保护功能不能保证。。。。。 请各位大虾各抒己见,相互学习。。。。。 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:关于西门子70直流传动装置并联的问题。。。。
"触发单元输入同步"方式不可取!
此方式下完全没有考虑电机参数对整个系统的影响,是一种"纯理想"的控制方式.