主题:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)
请问各位高手,自由功能块中的P2889和P2890中可以设定固定值,是以百分比的形式设定的,那么这个百分比是以什么值作为基准的。多谢!
|
|
SM AUTO 奇侠 经验值:8841 发帖数:1434 精华帖:16 |
楼
主题:回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的
根据k斑竹的意思,我认为采用两个比较器加一个触发器可满足要求。两个比较器用于限定第二套变频器运行的频率,两个比较器的输出控制触发器的置位复位,触发器的输出通过开关量输出端子控制继电器,由继电器控制第二套系统的启停。还望斑竹指教,多谢!
|
|
SM AUTO 奇侠 经验值:8841 发帖数:1434 精华帖:16 |
楼
主题:回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的
两套系统都是PID调节,第一套系统为主,第二套系统为辅,先投入第一套系统运行,监测第一套系统的实际频率,当频率到达最大值就可以启动第二台,两套系统投入后,运行频率频率会下降。当供水量减小时,运行频率会很低,这时第一套系统的实际频率监测也很小,当小到设定值后关闭第二套系统。这样,可以通过监测第一套系统的实际频率来判断系统的压力,从而决定是否投入第二套系统。
|