技术论坛

 回复:两台WinCC主机时间不同步

返回主题列表
作者 主题
恍惚
新手

经验值:3
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2007-12-27 10:54:38
主题:两台WinCC主机时间不同步
现有一台S7-400H(CPU414-4H)PLC系统,其人机界面为两台WinCC,但是这两台WinCC主机时间不一样。手工改这两台主机的系统时间又恐不精确,请高手指点怎么做。急!急!
狂想
游民

经验值:142
发帖数:29
精华帖:2
    2007-12-27 15:52:11
精华帖  主题:回复:两台WinCC主机时间不同步
在C:\WINDOWS\system32文件夹下新建一个文本文档命名为pro.txt,输入net time \\192.168.0.50 /set /y 保存后将扩展名改为".bat",192.168.0.50是对方主机的IP地址。然后在wincc全局脚本中定时执行ProgramExecute("pro.bat")就行了,肯定有更好的办法,关注中。