技术论坛

 回复:压力变送器怎么样调零才正确?

返回主题列表
作者 主题
我是小小鸟
侠士

经验值:1196
发帖数:875
精华帖:5
楼主    2007-11-16 20:26:49
主题:压力变送器怎么样调零才正确?
压力变送器都有迁移问题,那么1米注的高低算0.01MPa还是0.0098MPa?
青月
侠客

经验值:807
发帖数:220
精华帖:6
    2007-12-28 11:24:30
精华帖  主题:回复:压力变送器怎么样调零才正确?
仪表标零一般有2种方法(带零点迁移):
1)实验室:用标准仪器,如标准压力校验台,U型管等。在零点校验准确后,做迁移,迁移量根据实际大小来做。
2)现场:在实验室做好标零后,将仪表安装于现场,通过三组阀开启压力变送器,在实际液位处于零点时,将压力变送器迁移调零。
一般差压变送器用来测量液位时,多用到零点迁移。如:带冷凝液位的测量;带远传中间导压的测量。
典型应用:如锅炉汽包液位测量;腐蚀性介质测量等。