主题:压力变送器怎么样调零才正确?
压力变送器都有迁移问题,那么1米注的高低算0.01MPa还是0.0098MPa?
|
|
青月 侠客 经验值:807 发帖数:220 精华帖:6 |
楼
主题:回复:压力变送器怎么样调零才正确?
仪表标零一般有2种方法(带零点迁移):