| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
工控小人物 游民 经验值:113 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主
主题:如何编写多台泵轮流工作的程序?
要求泵能轮流工作,同时带有故障切换和定时切换功能。
比如有五台泵,其中两台是在职泵,其它三台做为备用,如果在职泵中的任何一台有故障或是泵的运行时间到达了设定时间,那么备用泵就要即时切换上。 |
|
扫地老头 侠士 经验值:1855 发帖数:1129 精华帖:9 |
楼
主题:回复:如何编写多台泵轮流工作的程序?
呵呵,把贴子往这一扔,啥事也不管了,到了秋天,就来收割,现成的程序就有了。有点意思!
没有办法啊,位了祖国的未来,我还得给点建设性意见啊! 我来帮助楼主试着回答他想实现的功能 正常情况下,保证有两台泵运行,这种运行都受时间控制,运行一段时间后,自动切换两台备用泵投入运行,循环整个过程。 这样做的目的也许是为了平衡泵的投入负荷率,延长使用寿命。 在运行过程中,如果有泵发生故障,不等时间到立即启动备用泵。 所以现在不难理解他为什么用三台备用了吧,要是有一台坏了,它还能实现上面的定时循环切换两台运行泵的目的,要是两台坏了,那就只能定时切换一台了哦。不过毕竟两台同时坏的可能性不大。 不过要是真的为了更好的平衡运行率问题,你就把程序写的更加牛点,坏了两台后,你还可以用一台备用泵交替替换运行泵中的一个,还是能够实现均衡运行。也没有什么,无非多加几个IF THEN ELSE. 至于具体程序怎么写,我想这个秋天楼主是看不到什么收成了,毕竟有天灾人祸的时候嘛,呵呵,不过未必就没有收获,天知道呢!
莫等闲,白了少年头,空悲切!
|