| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kitalxj 游士 经验值:169 发帖数:30 精华帖:1 |
楼主
主题:变频泵与定频泵的切换
我用一台430变频器控制几台水泵,当要将一台泵从变频切换为定频时如何进行控制以及变频器进行怎样的设定!才能保证即切换平滑又不损坏变频器;以及从定频转为变频时如何控制和进行变频器设定(泵不能停,控制逻辑采用PLC、变频器输出端装接触器)
|
|
kdrjl 版主 经验值:146710 发帖数:36782 精华帖:452 |
楼
主题:回复:变频泵与定频泵的切换
这个问题属于老生常谈了。议论了几年了。不过现在已经比较有轮廓了。
像Y侠所讲,西门子推荐的恒压供水电路结构,就是一台泵变频其他泵工频。工频的泵如果功率较大,也不要直接启动,而是采用软启形式,这种结构,技术相当成熟,也工作可靠。 而采用一台变频器,轮换切换多台工频泵的办法,尽管似乎节约了成本,但从技术的可靠性而言,是很有风险的。而且,出现问题以后的维修成本会很难估计的。他的难点就是将泵由变频转换到工频的切换会造成一个电网的冲击,省去了软启动器,却增加了可能造成故障的风险。 工程师在设计方案的时候,要权衡利弊,三思而行。
我是你的朋友
|