主题:求救!!!!!关于动力电源合理降容改造问题 精华帖 
我公司安装时设计一台630KVA的ABB干式变压器专门用来给变频器供电(24台变频器,其中一台为其它变频器提供670伏直流电源),后来生产时我们测量电流正常只有100A以内(70A左右,测量的电流是变压器出线测),变压器使用容量总共也不到100KVA。可是不明白为什么当初要设计这么大容量的变压器,公司上层要求变压器减容,不知道能不能将其用小一些的变压器代替,比如说150KVA。我想问一下,我们的用实测的电流如此计算是否准确?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2008-01-04 14:37:49
精华帖  主题:回复:求救!!!!!
合用变压器后,有可能会对别的变压器下的设备造成影响,但更可能别的用电设备对变频器系统造成重大影响。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
lidengdeng
游民

经验值:118
发帖数:30
精华帖:4
    2008-01-07 21:43:28
精华帖  主题:回复:求救!!!!!
我觉得合用一个变压器也没有什么不好的地方啊.
只要楼主按照西门子的要求在整流单元前面的配置(如电抗器,滤波器等)上选好,把整流单元容量适当的放大一些就可以了啊.
没有必要再配置一个新的变压器.
除非这个大容量的变压器上挂了几个很大的电机负载(变频启动的不算,37KW以上的),而且是频繁启动的那种,冲击电流很大,那就没有办法了啊,只能是另外再配新的变压器啊.
西门子的MASTER DRIVE变频器对于电源电压的波动,三相间的平衡,接地的良好程度有很高的要求啊.
罗辰
侠士

经验值:1008
发帖数:453
精华帖:4
    2008-01-22 13:30:03
精华帖  主题:回复:求救!!!!!
结果出来了,更换后不可以,现场的空开跳闸,生产线紧接停止,而且变压器处出线空开(西门子的)有糊味,但没烧还能用。
罗辰
侠士

经验值:1008
发帖数:453
精华帖:4
    2008-02-03 10:38:48
精华帖  主题:回复:求救!!!!!
小的型号是ABB的ZBSCR-630/10(角形),大的型号是ABB的SCR-2000/10(角形)。小的连接二十几台变频器;大的连接现场普通起动的电机,像泵的,电机风机的,最大的一个也就160KW。 把小的变压器省掉,变频器合到大的变压器后,变频器柜中的一空开(连接电容的)不久就跳一次,柜中的电容温度也升高。他们怀疑是谐波的事情。后来没办法重新启用了小的变压器。