主题:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
最近发现,现在版本的MM440优化起来很有趣。所以萌发了一个展开讨论的想法。大家谈谈自己是怎么进行变频器与电机辨识的?说说辨识过程,看看谁的方法更便捷。有利于更好的应用、维护。
引子: 什么是电机动静态的辨识?这个问题好像在《找答案》就已经解决了。首先,电机和变频器的辨识过程,就是变频器针对受控对象电机的建模过程。静态识别,就是变频器根据调试工程师键入的电机铭牌数据,进行电机内部的参数计算(具体什么参数,说明书中都有交待,这里不赘述),针对具体的执行参数,就是P3900=3或者P340=1就是静态识别,这一步里只是进行电机参数的计算,电机不通电。动态识别,就是变频器上电,通过传感器实测的电机电量参数,分析和建立电机的动态控制参数。他所涉及的执行参数就是P1910=1/3;还有一个参数是P1960=1(转速调节器的优化)。 在我们按照说明书提出的“快速调试”步骤执行完毕以后,这个系统是优化的好还是不好,有判定标准吗?换句话说,这个系统的电机模型建立的怎么样?怎么评判它呢?记得《网上课堂》里有两篇文章已经有交待了。只是不知大家是否留意和实践了。我的体会,借助Drivemonitors的监控,检验合格后的系统,其使用效果很棒。 具体的验证方法就是: 1完成快速调试的动静态辨识步骤; 2将系统空载运行至80%的额定转速,停止调节,并锁定这个工况; 3监控r0084=99-101为合格;r1787=1-5为合格。 当你的辨识后的系统不能满足上述标准的时候,你就要不断地去重复动静态的辨识步骤,直至满足要求为止。 我的问题是,采用什么方法,可以在最便捷的步骤中满足辨识合格的标准呢?也就是说能不能在一两步的辨识中,就满足建模合格的条件呢?哈哈,谁来坐这个沙发?拭目以待了。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
直接使用P3900结束快速调试(相当P0340=1)。往往电机参数不甚准确。如果使用实际的转子惯量、电机重量。要在输入后再作一次P340>1的计算。
P0340有几种计算方式呢。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
哎,有点遗憾,为什么这个帖子只是两个班班在讨论发言呢?没有人感兴趣吗?不应该吧?
就是最简单的控制也是要做电机辨识工作的,起码p3900的快速调试要做的,p1910=1是要做的!对于50赫兹以下的调速,建模好不好,运行中出现的不良反应不明显,而在50赫兹以上的调速,建模好坏就很关键了,还有在5赫兹以上的恒转矩调节是否能够正常有效的运行,与建模好会也有关系。 楼上y侠直接输入电机参数做建模计算的方法,让我打开眼界,有机会要做些试验,以比较和总结。但是,有时候电机轴系的转动惯量很难确定和已知,所以,采用数据自动计算也是很方便的。只不过电机自动优化以后的数学模型是不是好,是不是合适,还是要通过运行来观察和检查的。 当系统空载运行在80%额定转速的时候,看看他的r0084是不是100%附近,如果不是,说明励磁的参数设置不正确,也就是说自动计算的有偏差,就要修正。在重新计算一遍;看看r1787是不是显示在1-5范围,如果不在,说明电机模型计算有偏差,需要重新自动辨识计算。只有通过这种空载的运行测试,才能检验你所做的调试工作质量如何。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
MICROMASTER 4变频器和其它老式变频器不太一样。老式变频器一般只管变频器本身的保护,对电机最多也就是简单的极限保护。而MM440(包括MM420\430)有对电机的多项保护,其中就有根据电机不同的冷却方式来确定电机过热的保护(I2t)。默认是对使用西门子4极异步电机设置的参数。如果不是使用它的这种电机,就必须做电机辨识,建立正确的电机数学模型(也就是进行P0010=1快速调试,P3900=1结束,然后在可启动变频器的条件下,做P1910=1自动检测电机的各个参数,阻抗、感抗、漏感....)。否则就容易出现不合时宜的电机过热报警甚至停机。
如果要使用弱磁运行(50Hz以上)那就要做P1910=3自测电机的饱和曲线(需要多做几次)。 如果要使用VC(有传感器的矢量控制模式),SLVC(无传感器的矢量控制模式)。就需要在电机能转动的情况下,做P1960=1(速度控制器的优化)自动为你选择控制器的比例增益和积分时间。(需要多做几次)有时还是需要手动介入。 此外,如果使用PID功能,你还可以启动自整定P2350,帮你设定PID的各个数值。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别quote:以下是引用zcomin在2008-01-05 20:55:22的发言: 在提升类负载时,有抱闸,做1960时会不会出问题 我认为,应用于提升类负载不需要做P1960的优化,原因是这类应用没有对速度精度有较高的要求。必要时,手动修改速度控制器的增益和积分参数即可。 这类应用更关注的是满负荷启动和被负载拖动(发电)的问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
感觉Y侠对MM440的应用已经相当的娴熟了。将一个传动产品和他在行业中融会贯通的应用,是应用工程师们的最高境界。感叹。
我来回到本贴的主题:“正确”的优化和辨识步骤是: 第一遍,快速调试,控制模式P1300=0,此时静态识别是P3900=3;动态识别是P1910=1; 然后运行系统80%的额定同步转速用DRIVEMONITOR监控R0084,R331;换算出实际的磁通电流%,停车; 第二遍,将得到的磁通电流%输入参数P320,P1300=20/21;做静态识别P340=1,动态识别P1910=1/3,P1960=1;(也许就OK了) 检验:运行系统80%的额定同步转速用DRIVEMONITOR监控R0084=99-101,R1787=1-5,达到标准就行了,没达到标准,在重复第二遍的内容既可。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
其实r0331的值可以自行计算,也可以修改。
r0331(励磁电流)=P0320(%)xP0305(电机额定电流) 它同时影响到励磁曲线的标定。 一般r0331=40%的额定电流。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
小石头 游民 经验值:143 发帖数:36 精华帖:6 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
小弟不才,插一句:个人觉得MM440里含有固定的电机模型表,此表的依据就是西门子电机的电机模型(其他很多控制参数都是与这个表内的电机模型严重相关的).做优化的目的就是在此表内寻找最为接近匹配的电机模型.对于质量较好的电机,查到的电机模型数据与实际的相差并不大,因此控制性能比较良好.但是如果电机制造工艺粗糙或与西门子的标准差距较大,那么查到的电机模型实际上是不适合于实际电机的.
6SE70的算法应该与MM440不一样,不过具体小弟尚不清楚. 另外,试得次数多了,电机绕组会发热,绕组电阻会发生变化,找到的电机模型又会不一样.所以冷态和热态的自动识别有时候差别是很大的.
我学历不高,还请高手不要见笑.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别
“试得次数多了,电机绕组会发热,绕组电阻会发生变化,找到的电机模型又会不一样.所以冷态和热态的自动识别有时候差别是很大的. ”
说得没错,我这里注意过,大约测试(辨识)两次,电机温度提高一度。 要修改电机温度参数P0625=实际温度。 初期没有温度表,电机、变频器均在现场情况下,可以查看r0037下的几个变频器的温度值。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|