技术论坛

 回复:317-2DP作为DCS的从站,如何设置

返回主题列表
作者 主题
蹦蹦鱼
游民

经验值:83
发帖数:23
精华帖:0
楼主    2008-01-16 13:03:46
主题:317-2DP作为DCS的从站,如何设置
317-2DP的一个DP口和远程IO站以及触摸屏通讯,现在想用它的编程口(应该可以复用为DP口)和DCS通讯,作为DCS的丛站,应该在哪些地方做设置?
阿鸣
至圣

经验值:10986
发帖数:4233
精华帖:26
    2008-01-17 11:20:20
精华帖  主题:回复:317-2DP作为DCS的从站,如何设置
选择“Configuration”标签,打开I/O通信接口区属性设置窗口,点击“New”按钮新建一行通信接口区,可以看到当前组态模式为主从(MS,Master-slave configuration)。注意此时只能对本地(从站)进行通信数据区的配置。
Address type: 选择“Input”对应输入区,“Output”对应输出区。
Address: 设置通信数据区的起地址。
Length: 设置通信区域的大小,最多32字节。
Unit: 选择是按字节(byte)还是按字(word)来通信。
Consistency: 选择“Unit”是按在“Unit”中定义的数据格式发送,即按字节或字发送;若选择“All”表示是打包发送,每包最多32字节。此时通信数据大于4个字节时,应用SFC14,SFC15。
设置完成后点击“Apply”按钮确认。同样可根据实际通信数据建立若干行,但最大不能超过244字节。