| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
huyie 侠士 经验值:1479 发帖数:432 精华帖:16 |
楼主
主题:编码器为什么损坏?
有一设备上使用E6B2-CWZ6C的编码器,系统使用了几年,上周输出不正常的情况,
检查发现编码器有焦味.换了一个,仅使用了几天,编码器又已损坏. 请问各位大侠,是什么原因导致的损坏? |
|
钢铁小杨 游侠 经验值:521 发帖数:41 精华帖:1 |
楼
主题:回复:编码器为什么损坏?
如果是同轴度问题!编码器与电机联结可以用氧气管联结
不断努力创造美好未来
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:编码器为什么损坏?quote:以下是引用钢铁小杨在2007-12-22 17:54:17的发言: 如果是同轴度问题!编码器与电机联结可以用氧气管联结 百分百的现场经验,这教课书上是找不到的! 如果是电气损坏,肯定是有强电干扰或电缆有破损导致短路、接地等故障。 如果是机械损坏,那就是安装问题了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
dancan 侠圣 经验值:4292 发帖数:2161 精华帖:24 |
楼
主题:回复:编码器为什么损坏?
这样的联轴器比较常见吧,可以直接购买呀,也不贵;
谈一下我们遇到的一个联轴器问题吧:当时我们编码器是SIEMENS提供的编码器,但它不是差分信号的,我们变更编码器后自己设计支架,由于加工不够规范我们的编码器在使用过程中由于编码器轴与电机轴不同心就造成联轴器的断裂,而且出现多次,最后我们通过调整编码器与电机轴的同心度保证联轴器寿命的,操作是在编码器与支架间垫铜片,使用百分表检测两轴的同心度,最后紧固使用的,目前4台电机在韩国现场使用近一年良好。
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan
|
|
天枰 侠士 经验值:1086 发帖数:315 精华帖:10 |
楼
主题:回复:编码器为什么损坏?
看起来象是电气损坏
1、检查电机接地是否良好 2、检查电机本身有没有问题 3、检查编码器电源 4、买个隔离套,装在编码器和电机之间,让编码器与其它装置绝缘 |
|
foxble 侠士 经验值:1588 发帖数:1155 精华帖:25 |
楼
主题:回复:编码器为什么损坏?
归纳起来我认为主要有几个方面造成:
一是安装同轴度问题; 二是连接问题; 三是有短路现象的发生; 四是其它原因造成给定电压太高或低; 五是硬件没有屏蔽保护好
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
|