| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
sxw 侠客 经验值:811 发帖数:79 精华帖:0 |
楼主
主题:请教:MM440带非变频电机的问题?
MM440带非变频电机,长时间工作,频率不能低于多少赫兹?谢谢你的答复!
共同发展 共同进步
|
|
lybin 侠圣 经验值:3062 发帖数:1410 精华帖:9 |
楼
主题:回复:请教:MM440带非变频电机的问题?
最好不要长时间低频运行,短时(十几分钟)可以.
这个问题没有确切的说明,都是凭经验。主要是跟电机低频运行时的发热量有关,电机低频运行时,电机冷却风扇转速太慢,起不到冷却作用。而电机的电流很大,发热量是正常动行情况的几倍,所以很容易烧毁电机。发热量跟电流的大小成正比关系,电流越大,发热量越高。只要电机的定子温度不要超过75度就可以。超过75度电机的定子线圈绝缘老化的特别快,电机寿命大大缩短。 一般建议长时运行频率不要低于10Hz。 变频电机都有一个单另的冷却风扇,低频运行一般都没多大关系。
QQ:9150312
|
|
我是小小鸟 侠士 经验值:1196 发帖数:875 精华帖:5 |
楼
主题:回复:请教:MM440带非变频电机的问题?
我们的经验非变频电机长期运行在20HZ到65HZ是不会有问题的.
|