主题:请教请教论文答辩: S7-300中的FC105模块中的27648是如何得来的?
S7-300中的FC105模块中的27648是如何得来的?
Armstrong.F
侠圣

经验值:2055
发帖数:1586
精华帖:11
    2003-11-07 09:29:19
精华帖  主题:回复:请教请教论文答辩: S7-300中的FC105模块中的27648是如何得来的?
27648=16#6C00

SIEMENS自己定义的,在其之上到65535(7ffff),是非线性段,可以使用,但精度差点。