技术论坛

 回复:通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?

返回主题列表
作者 主题
又逢四月
侠客

经验值:920
发帖数:399
精华帖:1
楼主    2008-01-18 09:52:40
主题:通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
锅炉汽包压力小于13公斤,请教过专门搞工艺的前辈,说这种小锅炉计算汽包液位时不需要进行补偿。
用差压变送器的4-20mA信号转化成液位信号显示,可是与就地的双色水位计指示的液位差很多啊!
为什么会这样啊?请教如何解决?
独钓翁
侠士

经验值:1415
发帖数:199
精华帖:17
    2008-02-13 14:45:03
精华帖  主题:回复:通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
用差压变送器测量锅炉汽包液位是一个成熟的测量方法,为了使用者的直观阅读将汽包气相引压管接入平衡容器的外容室,并充满水和差压变送器负压侧相连,将汽包液相引压管接入平衡容器内容室和差压变送器的正压侧相连。差压变送器用负迁移的方法测量。
差压变送器的量程=汽包液位变化的高度×汽包工作压力下的水的密度
在汽包出口维持在正常的工作压力的情况下,差压变送器的显示应该与就地的双色水位计指示相一致。

出现问题的可能性有三点;
1.差压变送器的量程零点与双色水位计指示零点的安装位置不一致。
2.请核实差压变送器的负迁移的迁移量以及量程设置是否到位。
3.日常维护问题,可以参考楼上的建议。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。