主题:通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
锅炉汽包压力小于13公斤,请教过专门搞工艺的前辈,说这种小锅炉计算汽包液位时不需要进行补偿。
用差压变送器的4-20mA信号转化成液位信号显示,可是与就地的双色水位计指示的液位差很多啊! 为什么会这样啊?请教如何解决? |
|
独钓翁 侠士 经验值:1415 发帖数:199 精华帖:17 |
楼
主题:回复:通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
用差压变送器测量锅炉汽包液位是一个成熟的测量方法,为了使用者的直观阅读将汽包气相引压管接入平衡容器的外容室,并充满水和差压变送器负压侧相连,将汽包液相引压管接入平衡容器内容室和差压变送器的正压侧相连。差压变送器用负迁移的方法测量。