技术论坛

 回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?

返回主题列表
作者 主题
我是小小鸟
侠士

经验值:1196
发帖数:875
精华帖:5
楼主    2008-02-14 11:57:07
主题:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
接触器是放在变频器前面好还是后面好?我们控制变频器启停是用的控制端子,接触器主要用途是起安全作用,按下急停按钮后必需要切断主电路.
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
    2008-02-14 23:53:29
精华帖  主题:回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
变频器正在运行时直接切断主回路容易导致变频器损坏,而且直接切断主回路也不能让电机快速的停下来。
又逢四月
侠客

经验值:920
发帖数:399
精华帖:1
    2008-02-15 09:55:48
精华帖  主题:回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
对于变频器一对一控制时,是放在变频器的前面,这时的接触器主要是起一个隔离的作用。如果变频器采用一拖二,或者一拖三等控制时,接触器就要放在后面了,可以进行泵的切换。
江南水乡
侠士

经验值:1850
发帖数:459
精华帖:17
    2008-02-16 11:03:09
精华帖  主题:回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
输入端加接触器,只要不频繁的通断对变频器威胁不大。
输出端加接触器,输出端在端开时将有过电压(电机感性负载)作用在功率组件上,虽然有吸收回路防止过电压,造成故障不是必然的,但应避免。所以不加是最好的,就算要加要在变频器停止输出后才能断开,还要做连锁防止变频器有输出时接通,否则大电流将烧坏IGBT。
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2008-02-16 11:24:28
精华帖  主题:回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
上面几个“精华”我认为就是最好的结论。
切断进线主回路的“急停”,还没有OFF2来得快。究其原因,是不相信变频器的控制可靠性和对变频器的了解深度不够。事实上,MM4xx变频器内部已经作了多种保护,均是用OFF2(切断输出脉冲)作为应对故障的措施(如果你自己没改动的话)。
作为“一拖多”,那没办法。只能在输出端配置接触器和热保护。
但是,输出的所有电机的接触器,都应该在OFF2状态下切换,在变频器输出、运行中,应该保持接触器的闭合。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2008-02-16 11:28:47
精华帖  主题:回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
补充一点:经过快速调试,已经告诉你电机的“去磁时间”,断开接触器,也应该在此时间过后,再断开。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×