主题:变频器整流怎么会炸呢?
我们用的是西门子的变频器,用的过程中变频器的整流炸了,有两台了,这是怎么回事呢?请大家帮帮忙!
yming
版主

经验值:138362
发帖数:23137
精华帖:880
    2008-02-16 12:22:37
精华帖  主题:回复:变频器整流怎么会炸呢?
交流380V是有效值,整流器件承受的是峰峰值。
420V有效值的峰峰值是1187V。供货的器件1200V档和1600V档。
用1600V档就没问题。