| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
川 游士 经验值:237 发帖数:54 精华帖:1 |
楼主
主题:请问:840D电源模块S1拨码开关设置
请问:840D电源模块S1拨码开关如何设置,车间进线电源是380v
|
|
foxble 侠士 经验值:1588 发帖数:1155 精华帖:25 |
楼
主题:回复:请问:840D电源模块S1拨码开关设置SIMODRIVE 611 电源模块上的S1 开关具有以下功能: (I/R 表示再生反馈电源模块;UE 表示 开环电源模块) S1.1 l OFF: I/R 模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=600VDC UE 模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压 监控阀值:(I/R、UE 和监控模块) 脉冲电阻ON=644VDC(脉冲电阻导通值) 脉冲电阻OFF=618VDC(脉冲电阻关断值) 直流母线电压≥710VDC(直流母线过压值) l ON: I/R 模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=625VDC UE 模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压 监控阀值:(I/R、UE 和监控模块) 脉冲电阻ON=670VDC(脉冲电阻导通值) 脉冲电阻OFF=640VDC(脉冲电阻关断值) 直流母线电压≥740VDC(直流母线过压值) S1.2 l OFF: 准备好信号(X111 准备好继电器) 如果满足以下条件,继电器动作: -电源内部主接触器闭合(端子NS1-NS2 连接,端子48 使能) -端子63、64 使能 -没有故障产生(同时包括标准界面的611A、611D 和MCU) -标准界面或连接旋变的611A 进给模块必须使能(端子663、65) -NCU/CCU 已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D) -MCU 已经正常运行 l ON: 故障信号(X111 准备好继电器) 如果满足以下条件,继电器动作: -电源内部主接触器闭合(端子NS1-NS2 连接,端子48 使能) -没有故障产生(同时包括标准界面的611A、611D 和MCU) -标准界面或连接旋变的611A 进给模块必须使能(端子663、65) -NCU/CCU 已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D) -MCU 已经正常运行 S1.3 l OFF: 标准设置,再生反馈功能有效 I/R 模块可以将能量馈入电网 UE 模块内部脉冲电阻有效 l ON: 再生反馈功能无效 I/R 模块不可以将能量馈入电网 UE 模块内部脉冲电阻无效 注释:此功能只对10KW 以下UE 模块有效,对28KW 模块无效 S1.4 l OFF: 当S1.1=ON 时 l ON: 进线电压=480V+6%-10%;直流母线电压=1.35×进线电压 监控阀值:(I/R、UE 和监控模块) 脉冲电阻ON=744VDC(脉冲电阻导通值) 脉冲电阻OFF=718VDC(脉冲电阻关断值) 直流母线电压≥795VDC(直流母线过压值) S1.5 此功能只对I/R 电源模块有效。 l OFF: 标准设置,电源直流母线电压受控 l ON: 直流母线电压不受控,直流母线电压=1.35×进线电压 根据S1.1 开关设置位置,电源会在600V 或625V 时馈电。 S1.6 l OFF: 闭环的方波电流控制 l ON: 标准设置。闭环正弦波电流控制,此功能只对I/R 电源模块有效。 必须满足以下条件才能产生正弦电流: n I/R16KW(6SN1145-1BA01-0BA1) +HF 电抗(6SN1111-0AA00-0BA1)+进线电流进 线滤波器(6SL3000-0BE21-6AA0) n I/R36KW(6SN1145-1BA02-0CA1) +HF 电抗(6SN1111-0AA00-0CA1)+进线电流进 线滤波器(6SL3000-0BE23-6AA0) n I/R55KW(6SN1145-1BA01-0DA1) +HF 电抗(6SN1111-0AA00-0DA1)+进线电流进 线滤波器(6SL3000-0BE25-5AA0) n I/R80KW(6SN1145-1BB00-0EA1) +HF 电抗(6SN1111-0AA00-1EA0)+进线电流进 线滤波器(6SL3000-0BE28-0AA0) n I/R120KW(6SN1145-1BB00-0FA1) +HF 电抗(6SN1111-0AA00-1FA0)+进线电流进 线滤波器(6SL3000-0BE31-2AA0) 重要提示:与上述清单不符的配置,只能用闭环的方波电流控制!!!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
|