技术论坛

 回复:西门子的流量计能测污水吗

返回主题列表
作者 主题
yxinliang
侠士

经验值:1056
发帖数:430
精华帖:0
楼主    2008-02-15 20:32:45
主题:西门子的流量计能测污水吗
我厂的水处理,管道上的流量计经常读不了数据,不知西门子的如何
事实胜于雄辩
青月
侠客

经验值:807
发帖数:220
精华帖:6
    2008-02-21 16:00:45
精华帖  主题:回复:西门子的流量计能测污水吗
电器仪表针对污水行业使用的一些特点:
1)由于污水处理厂大多露天建设在城区或工业区边缘,而且污水中富含硫化氢和氨气等腐蚀性气体,所以对仪表以及机电设备的防护等级和防腐性能要求很高。同时,对于仪表自控系统的硬件施工要求所有管线必须经过防腐的管路保护埋地敷设,管路接头必须做防水处理。
2)控制室除按照一般标准建设之外,通风的问题也极为关键。一定要保证防止腐蚀性气体进入控制室对仪表电气元件产生腐蚀。
3)仪表大多露天安装,防雷措施必须到位。一定要做到现场一级防雷和进入控制系统二级防雷。电源和信号分开做防雷处理。
4)与介质直接接触的仪表传感器在选型上要充分考虑介质兼容性,如电磁流量计电极和内衬;压力变送器膜片等。在污水处理厂后部工艺中有污水氯气消毒这一环节,也应该充分考虑到仪表选型。
5)上述主要是生活污水处理厂的一些特点。在处理工业污水时,对于污水的主要成分;重金属含量;污水的色度等相关因素也要充分考虑。



“我厂的水处理,管道上的流量计经常读不了数据,不知西门子的如何“
楼主提出的问题很模糊,从以下几个方面分析:
1)电磁流量计多用在污水厂进出口管道;回流污泥管和加药系统管道,在污水厂进口流量计管道上,很容易受到污水中杂质和颗粒物的影响。比如杂质黏附在电极和内衬上,电极感应不到信号,这样很容易导致仪表无显示或是显示错误。
2)出水口电磁流量计一般安装在污水处理达标后排放口之前,传感器安装直管段是否满足要求?排放口是否离传感器太近?因为流体不满足电磁流量计的使用要求出现无法正常工作的现象也很多。
3)回流污泥管道,由于流体是污泥与水的混合物,黏度很高,不建议使用电磁流量计。特殊工艺除外。
4)加药系统的电磁流量计电极和内衬要针对药品介质选型。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。