主题:变频时功率因数如何测
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线接于变频器进线端,不工作时显示0.735,工作时显示0.93,也不对吧。功率因数表厂家的工程师也是不明不白,难道电机变频时的功率因数无法测量吗?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:变频时功率因数如何测
不工作时显示0.735,工作时显示0.93 ,这个就差不多了,我以前测试时,用日本的一个牌子离变频器比较近测量的时候会死机,推荐使用FLUKE的,FLUKE在2005年的时候把LEM的仪器部门收购了,现在又收了泰克。
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:变频时功率因数如何测
一般都是检测网侧变频器的功率因数。
西门子的变频器工作在额定负载时,网侧功率因数可达到0.98左右; 若是非额定工况,则功率因数会明显低一些。 |