主题:IGBT击穿,更换IGBT报F026。
变频器频繁起停用一月后报F026,IGBT击穿(第三项),更换IGBT频繁报F026。
更换新变频器。(6SE70 2。2KV,变频电机0.75KW,额定电流2.3A,P100=3) 新变频器电流高 1、现在新变频器电流1.9A(60HZ),1.7A(10HZ). 2、相同型号另一台变频器(已运行一月),所带电机(型号相同)1.1A(60HZ),0.8A(10HZ).两变频器工况负载相同。 3、掉换两台变频器,新变频器电流1.9A(60HZ),1.7A(10HZ)。另一台变频器1.1A(60HZ),0.8A(10HZ).(目的确定变频器电路正常) 4、电机内参数电阻新变频器7,另一台变频器4。 朋友帮忙分析变频器工作是不是正常。
分享是一种快乐
|
|
sdyt 游民 经验值:118 发帖数:11 精华帖:1 |
楼
主题:回复:IGBT击穿,更换IGBT报F026。
跳F026不太可能是电流互感器的问题,我认为在换IGBT之前要好好测一下的驱动电路.我以前修过MC,在现场跳F026,但在实验室带电机没问题,换台新的就好了,应该是变频器的问题.真是棘手.最终也没找到问题.
~~~
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:IGBT击穿,更换IGBT报F026。
一般为了避免出现同一桥臂上下管直通的现象,要在上下管开通切换时设置一个死区。
这个死区值的设置很有讲究——设得越大,安全越有保证,越能避免上下管直通;可同时,也会使输出电压波形有畸变,不好看。所以.....这个值是既不能太大,也不能太小,要找个适中值阿。 |