主题:求助:PLC200 CPU分24VDC输出型和继电器输出型,使用场合有何异同?
是不是可以认为继电器型可以直接控制220V负载?但是我观察在使用过程中CPU输出都外接了中间继电器,作为负载和CPU之间的隔离保护,但如果这样的话,24VDC输出型不是一样可以控制220V负载吗?再有CPU和负载之间不加中间继电器可以吗?在什么场合下可以不加中间继电器隔离?
麦田守望者
Email:lhf3589@163.com QQ:26029646
|
|
鼠老爹 侠圣 经验值:3437 发帖数:2218 精华帖:13 |
楼
主题:回复:求助:PLC200 CPU分24VDC输出型和继电器输出型,使用场合有何异同?
继电器型输出可以直接接驳AC220V的负载,但容量有限。为了驱动大功率的器件,或隔离和保护PLC的输出端口,才使用中继继电器。其道理如同MP3无法推动大音箱,必须使用功放才行。