主题:集成DP口与DP扩展口的通信区别?
不管是300还是400CPU,它们都可以采用自己的集成DP口或扩展DP口通过PROFIBUS网络,或作主站或作从站的与别的站通讯,那么谁能详细说下两者设置上的差别?
莫等闲,白了少年头,空悲切!
|
|
Zane 版主 经验值:85170 发帖数:21052 精华帖:399 |
楼
主题:回复:集成DP口与DP扩展口的通信区别?
还是有区别的:
S7-300的集成DP口可以直接对远程I/O寻址,但CP342-5需要调用DP-SEND/DP-RCV. S7-400的集成DP口和CP443-5扩展型,IM467都可以直接对远程I/O的寻址 CP342-5和CP443-5都支持SEND/RECEIVE或FDL,而集成DP口和IM467则不支持