主题:请问万大侠:S7-300模拟系统与WINCC相连
S7-300模拟系统与WINCC在同一电脑中如何模拟相连,S7和WINCC如何设置才能在WINCC的变量中看到S7的变量?谢谢!
|
|
xingwentao 游侠 经验值:447 发帖数:408 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请问万大侠:S7-300模拟系统与WINCC相连
现可以用WinAC和WinCC,步骤如下:
在计算机中安装WinAC和WinCC软件并重启计算机。 启动WinLC软件,并在开始画面中选择菜单CPU,在"Set PG/PC Interface"窗口选择"MPI(WinCC) ?PC internal(local)"。(见图1) 为系统作硬件配置并下载到WinAC中,然后运行WinAC。 启动WinCC,在WinCC Explorer中选择"WinCC Tag Management" ?SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE?MPI,并建立一个连接,连接属性中将Slot Number(槽号)改为2, 然后就可以在此连接下新建与WinAC 相关的变量。(见图2) |